Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: сечение кабеля от длины и мощности или..?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


владдд
Добрый день!
Необходимо подключить 1 фазный насос для скважины мощностью 0,75 квт на расстоянии 450 м от щитка.
проложили медный провод 2,5 мм. насос включается, в этот момент напряжение с 220 в падает до 150 вольт, насос работает около минуты, затем выключается. напряжение опять 220 вольт. через несколько минут опять включается и все повторяется. поменяли насос на другой - та же история. есть предположение, что сечение 2,5 мм недостаточно, из за этого падает напряжение, ток растет, насос нагревается и срабатывает защита. правильно ли я понимаю, что проблема в сечении провода, и если поменять на 6 мм, то все будет работать нормально? Спасибо!
Shturman1
Цитата
правильно ли я понимаю, что проблема в сечении провода

более чем правильно.
Цитата
если поменять на 6 мм, то все будет работать нормально?

даже при 6 мм. кв падение напряжения будет стремиться к максимально разрешенному (4,3% при разрещенном не более 5 %). Я бы уже ложил 10 мм.кв
Или возьмите в паралель уже проложенному кабелю проложите кабель 6 мм.кв. В суме будет 6+2,5=8,5 мм.кв
владдд
спасибо большое! а как считаете, если подсоединять 2,5 мм параллельно с 8 - 10 мм, подключать только в точках подключения к щитку и к потребителю или "паралеллить" на всех скрутках, каждые 100 м?
с2н5он
лучше проложите отдельно 10 кв.мм, а 2,5 забудьте
Shturman1
Цитата
лучше проложите отдельно 10 кв.мм, а 2,5 забудьте

Я тоже за это.
FRAER
6 не проканает по потерям во время пуска (не более 20%), только 10кв.мм по меди или 16кв.мм по алюминию (что дешевле)
владдд
всем спасибо большое, выручили!
просто не думал что расстояние так критично для 0,75 квт...
Volt380
пусковой ток большой, вот и критично, насос запуститься просто не может и выйти на режим, вот и перегревается..
UR4ISP
Может дешевле автотрансформатор или нормализатор?Всё таки 450м 10мм2.
FRAER
UR4ISP, "вытягивание" напряжения за счет увеличения тока влечет за собой еще большие потери и так далее и неизвестно на каком напряжении это все придет к установившемуся режиму. Неправильно это. А алюминий 16 всего лишь чуть дороже меди 2,5
Shura_with_KINEF
Цитата(UR4ISP @ 28.1.2015, 20:42) *
Может дешевле автотрансформатор или нормализатор?Всё таки 450м 10мм2.

Они не будут работать, скорее всего устройства эти буду одноразовыми, на один пуск.
Сопротивление кабеля порядка 15 Ом. Если на стороне насоса скрутить накоротко жилы этого кабеля, получится нагреватель природы-матери на 3 с небольшим киловатта, растянутый на полкилометра, даже автомат защиты на 16 А не сработает. 10 мм2 по меди и то ниже минимума, ток к.з. всего 60 А. При пуске падение напряжение на кабеле будет порядка 40 В, на номинальном режиме 9-11 В.
FRAER
Shura_with_KINEF, ну не, вы в расчетах ошиблись. 6,3 Ома сопротивление двух жил (при сечении 2,5 по меди) . Ток кз около 35А. Автомат на 6А поставить, должен сработать в течение пары минут. Хотя, конечно, про линию до щитка мы ничего не знаем.
А при 16кв.мм алюминия сопротивление вообще порядка 1,6Ом...

Потери в рабочем режиме 0,5%, при пуске ну пусть 3%=6,6В
Гость сочувствующий
Интересно стало, откуда (из какого рассчёта) взялись токи КЗ 60 и 35 А? У ТС приведена только длина линии от щитка, как основываясь на этих данных можно посчитать ток КЗ? Мы же в данном случае не знаем полного сопротивления петли "фаза-ноль"!
FRAER
Да нет, конечно не можем, эти значения будут в идеальном случае, если принять сопротивление линии до щитка равной 0
Shura_with_KINEF
Звиняйте, ошибся, всё на 2, похоже на километр кабеля посчитал, а надо было на 2х0.45 км провода.
Что делают для передачи электроэнергии на большие расстояния, правильно повышают напряжение. поставив в начале трассы киловаттный трансформатор 220/660 и в конце такой же наоборот 660/220, получим
- уменьшение тока в линии в три раза и 2,5 квадрата уже станут около дела,
- установка останется до 1000 В,
- не надо покупать и перетягивать полкилометра кабеля.
Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2015, 16:32) *
... поставив в начале трассы киловаттный трансформатор 220/660 и в конце такой же наоборот 660/220, получим
...
- не надо покупать и перетягивать полкилометра кабеля.

Ага, у ТС именно такие тр-ры без дела валяются, а если нет, то прикупит. Правда я сомневаюсь, что они дешевле кабеля обойдутся.
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.1.2015, 17:37) *
Ага, у ТС именно такие тр-ры без дела валяются, а если нет, то прикупит. Правда я сомневаюсь, что они дешевле кабеля обойдутся.

Цены сопоставимые, объём работ много меньше.
Гость сочувствующий
Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.1.2015, 23:06) *
Цены сопоставимые, объём работ много меньше.

Ссылочкой не поделитесь, где можно приобрести трансформатор мощностью 2 кВ*А 220/660 В? С коллегой вчера разговорились, он какую-то хитрую штуку задумал, нужен ему такой транс, а что- то не нашёл.
Shura_with_KINEF
Цитата(Гость сочувствующий @ 30.1.2015, 4:08) *
Ссылочкой не поделитесь, где можно приобрести трансформатор мощностью 2 кВ*А 220/660 В? С коллегой вчера разговорились, он какую-то хитрую штуку задумал, нужен ему такой транс, а что- то не нашёл.

http://yandex.ru/yandsearch?text=трансформ...C16%2C2%2C0%2C0
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.